土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 雨水管径过大?

雨水管径过大?

发布于:2007-11-29 09:59:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
用天正软件计算小区雨水,流量对,但管径大。如16Ha,湖南。流量1970l/s,用DN1200,0.3%即可,软件计算出来DN1650,0.5%怎么回事?
还有用pl线赋值汇水面积,图形必须是1米为1000表示?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yihong0223
    yihong0223 沙发
    不用考虑流量问题了,现在是管径计算问题。
    就是1970L/S。i=0.5%时,管径多少?是不是使用天正的方法不对?
    2007-11-29 22:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • 2002-ytf
    2002-ytf 板凳
    楼上和楼主没说到一块儿,
    1、有否考虑径流系数,,,,,2、管道m
    3、都是满流,从楼主"软件计算出来DN1650,0.5%",即使"DN1200,0.5%的v也比她的0.3%大呀
    DN1650不是v更大了吗?
    4、显然2人的计算方法不同,谁错呢?楼上和楼主验证、交流一下吧

    2007-11-29 13:26:29

    回复 举报
    赞同0