土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 滤池池壁拉毛处理怎么做?
设计做了个V型滤池,设计手册说池壁要做拉毛处理,防止水短流,但拉毛处理具体是怎么做的呢?
不是很清楚,希望各位知道的大侠赐教!!

全部回答(2 )

  • wunianjia
    加糙措施,一个很模糊的概念,到底要做到什么程度呢
    2008-11-13 16:40:13 来自 PC 评论 举报
  • ljhuar5

    给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141—90
    第5.5.4条 滤池池壁与滤砂层接触的部位,应按设计规定处理;当设计无规定时,应采取加糙措施
    2007-11-29 11:06:29 来自 PC 评论 举报