土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工师傅请教

电工师傅请教

发布于:2007-11-28 23:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,两组电热管,AC220V供电,每组用多大的接触器呢,如果是AC380V供电,又选用多大的接触器呢,根据是什么

1196264915386.JPG

  • zhangjh_xj
    zhangjh_xj 沙发
    你这两组电热管都是Y型接法,你的L1L2L3和T4T5T6与零线N1相接,L1L2L3和T4T5T6就是三根火线,由于是Y型接法,故每相火线与零线均构成220V电,其相间是380V,就其图而言你只能接380V电,6Kw用16A接触器,9Kw用20A接触器
    2007-11-29 17:30:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问你们都用什么立电杆

我们这里用吊车,链轨,铲车,电动绞磨。但是费用较大,并且在沙地中立电杆大多采用人工立杆,非常危险,我们也想不出什么好办法,大家都说说交流交流。

回帖成功