哪位 高手 可以帮鄙人规范一下 用线时零线在什么情况 要同相线规格相同 什么时可以不同,现在为一 电子代工厂做设计,动力用线时可以选用3+2 有隐患吗??请赐教!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cyb7311
    cyb7311 沙发
    单相设备时,或者三相不易平衡,如照明,N线截面不小于相线截面。具体详见《民规》7.4.5

    同意
    2008-12-23 16:34:23

    回复 举报
    赞同0
  • zichuan86
    zichuan86 板凳
    3+2、4+1为两种电缆进线。区别如下:
    3+2为L1、L2、L3+N、PE于(TN-S系统)即L1,L2,L3,N,PE,3+2为L1、L2、L3+N、PE,用于用电设备三相负荷平衡时,如三相动力设备。4+1为L1、L2、L3、N+PE,用于用电设备大部分为单相设备时,或者三相不易平衡,如照明,N线截面不小于相线截面。具体详见《民规》7.4.5