土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 甲类可燃液体 仓库危险等级分类

甲类可燃液体 仓库危险等级分类

发布于:2007-11-28 22:37:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人设计一小化工厂的甲类可燃液体仓库 本按建规可以只上消火栓 但消防局坚持上自喷 但自喷规范中危险等级划分中 仓库类 都没有类似建筑物 只有严重危险级 I 有点类式 ?请问如何设计? 还是参考NFPA 的标准?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • babyhdz
    babyhdz 沙发
    如果是甲类的仓库面积超750M2,防火区面积大于250M2的话建议按照仓库危险级别3级考虑,可以做水-泡沫联用
    2008-01-30 10:38:30

    回复 举报
    赞同1
  • liwei_wxw
    liwei_wxw 板凳
    消防局还是坚持甲类成品库房上自喷,等级就按严重危险级 I设计,没办法,不然不让通过!
    2007-12-04 20:40:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋末端试水排水的问题

做的一个工程,末端无排水设施,要想把末端试水阀引到卫生间大概有100米的长度,但如果专门为末端设置一个排水设施,是一个排水管帝设置地漏就可以,还是专门有什么装置,平时不用水,这会不会产生异味