式中θal为导线额定负荷时的最高允许温度;θ0为导线的允许载流量所采用的环境温度;θ1为导线敷设地点实际的环境温度。
这里所说的“环境温度”,是按发热条件选择导线和电缆的特定温度。在室外,环境温度一般取当地最热月平均最高气温。在室内,则取当地最热月平均最高气温加5℃。对土中直埋的电缆,则取当地最热月地下0.8~1m的土壤平均温度,亦可近似地取为当地最热月平均气温。
2、中性线和保护线截面的选择
⑴ 中性线(N线)截面的选择
三相四线制系统中的中性线,要通过系统的不平衡电流和零序电流,因此中性线的允许载流量,不应小于三相系统的最大不平衡电流,同时应考虑谐波电流的影响。
一般三相四线制线路的中性线截面A0,应不小于相线截面Aj的50%,即
A0 ≥0.5Aj
由三相四线制线路引出的两相三线线路和单相线路,由于其中性线电流与相线电流相等,因此它们的中性线截面A0应与相线截面Aj相等,即
A0 = Aj
对于三次谐波电流相当突出的三相四线制线路,由于各相的三次谐波电流都要通过中性线,使得中性线电流可能接近甚至超过相电流,因此这种情况下,中性线截面A0宜等于或大于相线截面Aj,即
A0 ≥Aj
⑵ 保护线(PE线)截面的选择
保护线要考虑三相系统发生单相短路故障时单相短路电流通过时的短路热稳定度。
根据短路热稳定度的要求,保护线(PE线)截面APE,按GB50054?95《低压配电设计规范》规定:
① 当A≤16mm2时 APE ≥Aj
② 当16mm2<A≤35mm2时 APE ≥16mm2
③ 当A>35mm2时 APE ≥0.5Aj
⑶ 保护中性线(PEN线)截面的选择
保护中性线兼有保护线和中性线的双重功能,因此其截面选择应同时满足上述保护线和中性线的要求,取其中的最大值。