土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 防水工程附加增强层设计和施工 (转)

防水工程附加增强层设计和施工 (转)

发布于:2004-12-24 13:45:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
0 概述
建筑工程防水层在某些位置上由于应力集中,变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害,会较早地出现局部损坏,导致整个防水层末到耐用年限即需返修。因此,在防水工程设计和施工中,对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命。但目前设计和施工时都很不重视,许多人还没有增强层的概念对增强层的作法了解甚少,施工定额中也不包括这些内容,许多防水工程根本不做增强处理,这就成了防水层的薄弱环节。
增强层是指对防水设防中的薄弱节点作增强处理的层次,《屋面工程技术规范》中提到“在基层容易变形开裂遭受破坏提早老化或易受外力破坏的节点部位,要增设增强层”。增强层有卷材增强层、涂膜增强层和密封增强层,需增强部位有:阴阳角、板端缝、天沟、檐沟、水落口、过水孔、排水口、防水层收头、出入口、穿过防水层管道、压顶、分格缝、后浇缝、桩头、排水沟、集水坑、门窗框、腰线、设施基座、结构混凝土的裂缝等。
根据结构和选材,附加增强层设置可有下述几种作法。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ztjsyj
    ztjsyj 沙发
    14 屋面上设备基座
    在屋面防水层上安装设备时,应在防水层上作隔离层后浇筑细混凝土保护层,视设备质量决定其厚度,但不应小于30mm。
    15 结构混凝土开裂
    结构裂缝是目前既普遍又难处理的一个问题。由于配比、水灰比、材质、振捣、养护、模板、气候等多种因素,使混凝土在防水层施工前开裂。若在防水层施工后开裂,将更难处理。防水层施工前开裂时,可在裂缝处涂刷10~20mm的抗裂胶(压敏胶),然后施工防水层,如遇到裂缝较大时宜先进行灌浆堵漏处理;如在防水层施工后开裂,防水层粘接过牢,宽度大于0.2mm的混凝土裂缝就可能将防水层拉裂,而且很难预料裂缝的位置,因此如出现防水层被拉裂的现象,宜采用抗裂胶对裂缝两侧50~100mm范围进行处理后,再将防水层修补完整
    2004-12-24 13:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • ztjsyj
    ztjsyj 板凳
    11 后浇带
    为了克服建筑物温差伸缩或沉降引起建筑物开裂,往往设置变形缝;不设置时采用后浇带技术。当施工原因和技术要求不能满足后浇带的施工要求时,往往在后浇带与原混凝土间出现收缩裂缝而导致漏水。因此在施工后浇带时,对后浇缝两侧要进行增强防水处理。一般作法,在迎水面作表面增强处理或在缝中部埋止水带或遇水膨胀橡胶止水条。
    12 排水沟、坑及室内厨浴间
    在沟坑的交角处是最易发生开裂的部位。地面与沟、坑的交角处,有盖板时的凹槽处常因形状复杂而发生质量问题,因此在这些部位应作增强层处理。一般增强层为一布三涂,因室内地沟和坑基层形状复杂,应采用涂料防水,不宜用卷材。
    13 门窗框周边和腰线
    外门窗框的周边是漏水的主要点,腰线的上下部位也都是容易开裂处。因此要进行密封材料防水增强处理,即在门窗框与墙间留凹槽,填嵌高弹性密封胶,腰线上下交角处应作较大圆角和向外的坡度,涂刷透明防水胶增强。
    2004-12-24 13:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位大虾柱插筋该如何处理?

在建工程已施工到五层,第五层一些柱截面为600x600,设计为12根22的二级钢筋。第六层变为500x500,设计为14根25的二级钢筋。边柱内侧缩进10cm,其它柱四边各缩近5cm。施工时准备采用浇混凝土前插筋,平法内只有变截面、变规格、多筋的处理方法。请问各位大虾该如何处理?有没有其它方法处理?

回帖成功

经验值 +10