土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教关于循环水泵设置位置

请教关于循环水泵设置位置

发布于:2007-11-28 18:34:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
循环水泵设置位置:通常循环水泵均安装在锅炉回水口之前,但是如果安装在锅炉出水口,是否就可以降低了锅炉内的压力,从而可以使用承压能力较低的锅炉呢?(原设计要求锅炉承压能力0.7Mpa,现在能否降低至0.5Mpa?循环泵扬程40mm(管网太长了),建筑物最高30m)
  • the3rday
    the3rday 沙发
    将循环水泵放在承压锅炉安装在锅炉出水口不是不可以。其承压也就大约是30m左右吧。
    关键的问题是,你要想一想为什么水泵一般都放在承压锅炉之前,因为承压锅炉出水温度较高,可能对水泵产生不利。
    而像常压锅炉温度不会超过80度,一般六、七十度,其结构使其不得不在锅炉出水口。
    楼主供热范围应该很大,恐怕水温不止百八十度吧
    2007-11-28 20:30:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助~!

小弟在做一个氟化工的基地规划、 哪位大哥有没有工厂集中供热的设计规范啊??谢谢了

回帖成功

经验值 +10