【病 害1】大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的,施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度,不在同一直线段上。双跑楼梯还好,好看不好看也是仁者见仁,智者见智。多跑楼梯又是块材饰面,建筑施工平面图与结构施工平面图尺寸没有收放变化,在楼梯平台处装饰时就不好收头,因而必须先对已完成的结构体进行敲凿处理,甚至结构体被凿得呲牙咧嘴、目不忍睹,然后再进行饰面施工。
【防治措施1】如果在结构专业配图时楼梯平面尺寸按建筑完成面要求事先进行调整则可避免对已完成结构的敲凿整理。笔者在设计实践中总结出“上行放、下行收、宽度减”的调整经验。如对普通水泥砂浆粉刷“上行放20mm、下行收20mm、梯段板宽度每边减20mm”,对石材饰面“上行放50mm、下行收50mm、梯段板宽度每边减50mm”,对面砖饰面“上行放40mm、下行收40mm、梯段板宽度每边减40mm”。
三跑及多跑楼梯,踢面、踏面和两个侧面都要贴块材的,如果不考虑这个问题,在转角平台处就没法收头,正方形的转角平台将会变成不是正方形。我这里所说的上行和下行,专指人站在两个梯段之间的平台上向上走或向下走,按笔者建议配置的楼梯结构图,建筑装饰后,楼梯平台上下行踏步前缘线共线,如果 结构师 照抄 建筑师 的楼梯平面图,建筑装饰后,楼梯平台上下行踏步前缘线将错开2个装饰层的厚度,这对梯段板侧面带装饰的3跑楼梯就无法收头,只有请民工把结构体凿成笔者的那种状况,然后再进行装饰,我提出本问题的目的是想 说服 结构工程师 按 我倡导的要求去实践。结构配图时,在上行起始梯段板做40mm~80mm的折板就可以解决,对楼梯梁毫无影响。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 16:12 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lzd-yls
    lzd-yls 沙发
    楼主讲的好,增长了不少知识.我的一个工程也有后浇带,工期紧,正为此发愁!想问一下楼主,澎胀剂除膨胀带外其它整个砼都要用吗,比例是多少?谢谢!
    2008-11-22 12:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • wgy0207
    wgy0207 板凳
    裂缝的产生发展防治很值得注意和研究,可是本科时讲的很少,谢谢楼主!
    2006-11-06 10:26:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多