1、构造柱是后浇注,但构造柱和钢筋是在砌体砌筑前就完成的,因为砌体完成后再进行构造柱的安装,一是施工操作不方便,二是工人在操作是危险性增大,三是与构造柱拉结的拉墙筋就会在安装构造柱时弯折。
2、用水平仪进行楼面标高的控制,从事过施工的人员应当知道,本人不防在此多嘴说上两句。施工标高的控制,不管你做到几层楼了,在进行本层施工标高的测量时,均应从基准点引到建筑物,再通过其他测量手段引到施工的楼层,为便于操作,一般设该楼面建筑标高+50cm为该楼层的施工标高控制线,当砌体施工至一米左右时,就完全可以将施工控制标高引至每一片墙上,然后弹上墨线,一则控制楼层砌体标高,二则控制窗台标高,三则控制水电安装前期洞口、水平管线布置标高,四则控制上层模板底标高。象一个楼面面积在1000m2的砌体标高线的测量,两个人不到一个上午就完成了。
3、特别是在抗震设防大的地方,有的砌体设有钢筋混凝土带,有的只在横墙设置,而设在转角处的皮数杆就不能同时照顾到纵、横两个方向的砌体。
综合上述个人拙见,一个低精度的水平仪是安全可以替代原先的皮数杆,且一物多能的效果是皮数杆所不能代替的,任何一个施工设备和生产设备的合理应用,是要靠“人”来实现的,关键是“人”的因素,人与其他动物的区别就是在于能合理的应用工具。
就以现行砌体施工规范来讲,国家现在也没强制要求做砌体时要用皮数杆,这毕竟是以前的一种施工工艺了。
个人意见,不乞苟同,愿与各位同仁进行探讨,还望不吝指教。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yandang78
    yandang78 沙发
    皮数杆与水准仪是两码子事,各有各的用处,不存在谁替代谁的问题。皮数杆是为砌墙拉设准绳用的;哥们我不知道你是不是搞施工的,请问下,皮数杆是乍立的?你以为随便一立就行,那是要先抄500线后,把皮数杆上的500线同抄好的500线对齐,才是立好的皮数杆。皮数杆是控制灰口、标高、过梁位置的准绳。你不立皮数杆,难道让瓦工自己排灰口,那样几个瓦工的交接处活不乱套?你难道告诉瓦工在多高位置上设过梁?如果那样瓦工也得是至少技校毕业了,正常是你告诉瓦工在第几行上设砌块,在第几行上设过梁。在说水平灰口是8-12mm都符合规范要求,让瓦工自己控制标高,根据自己排灰口的不同,可能会造成“偏行”发生的。所以皮数杆必须得用。500线是其他工种施工的依据,也必须要及时跟上,如果是砖混的240 115 53的砖,应该在砌至第8行时就要马上去弹500线。
    2009-07-06 22:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • shifeienyuan
    shifeienyuan 板凳
    我想向各位前辈学学咋着算皮数杆?
    2009-07-06 21:59:06