土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 喷淋系统应怎样接入报警控制系统?

喷淋系统应怎样接入报警控制系统?

发布于:2007-11-28 15:23:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在设有喷淋系统和火灾报警控制系统的建筑里,水喷淋系统应该怎样接入火灾报警控制系统?
水流指示器、湿式报警阀通过监视模块接入信号二总线系统,当其动作时向报警控制器反馈信号,同时湿式报警阀内的压力开关联动开启喷淋泵。那么消防控制室的联动控制盘还要不要控制喷淋泵的开启?喷淋泵控制柜要不要接入报警系统?通过监视模块还是控制模块接入?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • q840514
    q840514 沙发
    喷淋泵的控制箱通过输入输出模块接入火灾自动报警系统!
    2007-12-05 13:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhaojiayong
    zhaojiayong 板凳
    应该通过控制模块接入消防控制室。
    2007-12-04 21:56:04

    回复 举报
    赞同0