土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一下,消火栓系统工作压力设计为1.7MPa,

请教一下,消火栓系统工作压力设计为1.7MPa,

发布于:2007-11-28 11:28:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问是否要求太高?建筑高度为100M,分高低区。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • su27min
    su27min 沙发
    有点晕,170M水柱,水头损失应该不会超过15米吧?1.5MPa就足够拉,太大的水压对管道的要求很高啊
    2007-12-03 15:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    高,几何高差100米,消火栓栓口20米,加上些水头损失,1.4MPa足够。
    2007-12-02 12:28:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防主泵和稳压泵

我是新手.现在我搞不明白,以前我先消防泵都是用2套一备一用.现在我在做一个8层的商务楼.我只用一备一用的消防泵,也没设稳压罐.这样行吗?

回帖成功

经验值 +10