土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 柱距42米的仓库怎么布置消火栓

柱距42米的仓库怎么布置消火栓

发布于:2007-11-28 11:10:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一座库房,库房的长度为162米,宽度为126米,高度为9.80米,库房性质为丁类,但是有可燃物,库房需要上消火栓。库房的柱子间距为42.5m,规范规定,建筑的任何一点需要有两股水柱同时到达,若在每个柱子挂一个消火栓,则无法满足规范要求,求各位大侠出出主义。(消防局不允许每个柱子挂两个消火栓)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bluebirdgd
    bluebirdgd 沙发
    单层库房,结构是采用钢结构,屋面采用空间网架结构,就是体育馆经常采用的结构。
    2007-12-04 00:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • dabingonline@co163
    是啊,我同意六楼的,柱距42米,层高才九米,怎么想的?我见过的最大的柱距才三十米,大梁的尺寸已经到了二米八乘一米四,而且是预应力的。那是一个会展中心的展厅,层高十四米的。做仓库有必要这个样子嘛?
    2007-12-03 13:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋管的设置问题请教

一个商场的店面房间有3*2个喷头,房间喷淋进水采用两个DN32的配水支管,还是采用一个DN50的配水管好呢?请各位大侠指教

回帖成功

经验值 +10