土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户同程并联系统中间片不热,为什么?
分户同程并联系统,全部采用25铝塑PPR管道,每组暖气上各设两个手动控温阀,局部暖气不热,排气、供水流量、供水温度全部正常,发现整套系统例如7组暖气,第3、4组温度总是低于其他暖气,有时通过关闭其他暖气的阀门可以把这两片调热,有时把别的暖气都快关完了,这两片温度也不够。

百思不得其解,拜托各位老大帮忙分析一下?

全部回答(9 )

  • zhuanjia
    这是大一些的同程式系统的正常的问题,所以,同程式、异程式不能简单地说谁好谁坏。
    2007-12-03 16:14:03 来自 PC 评论 举报
  • sybxbjb
    测回水温度调节散热器阀门,是解决热力不均衡的办法,过去单管时代,解决各楼热力不均衡,就是用这个方法,现在双管入户,户内,楼层间都要这样调节,不要在乎某组散热器几乎关断,只要这组散热器的回水温度高,就是一个来水直接进回水管的短路点,就是在浪费来水,关小也不会影响这组暖气散热效果,如果关断了回水温度还高,就是阀门坏了,如果把各组回水温度调节一致后,总体温度不够,就是这个分支供水流量不足了。用此方法再去调节各分支,测温可用非典时期测体温的红外测温仪测管路金属部分。
    2007-12-02 16:39:02 来自 PC 评论 举报