土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 南昌一采暖设计,大家帮忙看看

南昌一采暖设计,大家帮忙看看

发布于:2007-11-28 10:31:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
南昌一采暖,共计180平方,楼高3.7米,没有吊顶。我设计了一台3万大卡燃油锅炉,因内部已装修,管路走外墙,管路选热镀锌DN30。德国威乐的DN32热水循环泵,循环量3.6T/h。因第一次设计,大家帮忙看看选型够吗?

1196217087915.jpg

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • suimengdao
    suimengdao 沙发
    我觉得像楼上说的那样采用壁挂炉,就可以了,可以放在室内。
    负荷也不需要这么大,南昌的采暖温度是多少啊,不知道有没有计算过。
    如果像你这样又是锅炉又是水泵的,还要设置膨胀水箱,还是比较麻烦的。
    小面积异程是没有什么问题的。
    管径还可以吧,像上面有位大侠说DN15,不敢苟同。
    2007-12-13 15:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • sulong19840926
    其实南昌那边,可以使用空气源热泵来供暖和提供生活热水
    再说那边也不怎么冷
    都不用考虑结霜的问题
    而且运行成本还低,现在的柴油多贵啊
    还不环保
    180平米*60W=1KW
    用的2P的机组就够用了
    如果末端是地板采暖,冬季的供暖效果会很好
    2007-12-13 14:52:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑采暖水力计算

各位在做高层采暖,水力平衡是如何计算的?