在暖通空调技术措施上查到配电室需设置机械通风系统,该如何设置,送排风都需要,还是只需要一个,以及送排、风量如何计算,技术措施上换气次数是3-4次/h,这个换气次数是送风量还是排风量?

全部回答(6 )

  • 思想集大成者
    可作为排风量计算,送风为排风的80%即可
    2017-08-25 10:57:25 来自 PC 评论 举报
  • 桐宝
    要么根据手册计算 电气提供散热量 要么都直接换气次数15次/h 或者更多
    2017-08-01 18:11:01 来自 PC 评论 举报