设计30000吨/天,实际进水只有2000吨/天,COD 150mg/L,9000方的SBR池现在保持三分之一液位在运行,投几车污泥,污泥沉降比还是1%,资金有限,又不能大量的投加葡萄糖。不知道怎么办了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 曝气软管之父
    青山绿水浩然归 发表于 2017-7-25 15:04 另外,现在是间歇进水,间歇曝气,一曝气,溶解氧就涨到10点多,污泥浓度越来越低。。曝气器一定是分成好几组的吧,建议交替关掉几组,开几组,交替曝气。隔天再轮回操作。目的是:减少整个池内的曝气量,避免整个池内过高的溶解氧,降低总溶解氧,调控微生物的新陈代谢,防止微生物的内耗,促使活性污泥的繁殖、增量。
    2017-08-03 13:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • mfsw2044702763
    曝气时间再少点
    2017-07-27 15:59:27

    回复 举报
    赞同0