土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 怎么理解该文第5条高层建筑配电房应设气体灭火?

怎么理解该文第5条高层建筑配电房应设气体灭火?

发布于:2007-11-28 09:11:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知
关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知
公消[2007]226号
各省、自治区、直辖市公安消防总队:
  近日,公共安全行业标准GA703-2007 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》经公安部技术监督委员会批准发布,将于今年8月1日起实施。为了贯彻落实该标准要求,大力推动住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”)火灾隐患的整治,同时汲取近年来特别是今年几起重特大火灾事故教训,切实做好消防监督工作,现将有关要求通知如下:
  一、 强制性公共安全行业标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,对“三合一”场所的概念、防火分隔、安全疏散、消防设施和火源控制等消防技术措施作了相应规定,重点解决“三合一”场所火灾隐患治理工作中面临的突出问题。各地公安消防部门要按照标准要求,并结合当地实际情况,切实督促做好“三合一”场所火灾隐患的治理,预防和减少火灾事故的发生。对于“三合一”场所可能涉及到的其他消防安全要求,还要符合国家现行有关标准和地方相关规定的要求。该标准中的自动喷水局部应用系统(俗称简易喷淋)和独立式感烟火灾探测报警器的设计、安装应按现行相关规范执行。
  二、按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084关于湿式自动喷水灭火系统环境温度应大于4℃的要求,北方寒冷地区建筑中湿式自动喷水灭火系统的高位水箱和室内外消防管道要采取防冻措施;按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的要求,要做好自动喷水灭火系统的日检、月检、季检和年检工作,特别是每季度应逐一进行末端放水检查,确保系统完好有效。
  三、公共建筑内燃油、燃气设备(如燃油、燃气灶具)的供油、供气管道应采用金属管道,管道上应设置手动和自动切断阀,防止油、气泄漏引起火灾。
  四、公共建筑内火灾危险性较大的部位应与其它部位采取防火分隔措施,预防火灾蔓延扩大。公共建筑中的顶棚和疏散楼梯间装修应严格按照《建筑内部装修设计防火规范》GB50222执行,严禁采用可燃材料装修。
  五、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。
各地接此通知后,针对上述要求,结合当地实际情况,在消防建审、验收和监督检查工作中,依法贯彻落实。

公安部消防局
二〇〇七年六月二十日
2007-07-20



第五条是专门针对三合一建筑还是普遍执行?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 随风
    随风 沙发
    很对,既然写得大家都看不明白那就当没看过吧,还是设置灭火器就好了,省事
    下面的日期也是明显对不上,不知道公安部消防局有没有人校对的,发个文这么草率
    2007-12-02 10:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 板凳


    很是
    2007-12-01 23:43:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

煤化工框架上的消防水管道可采用干式吗

煤化工是目前一个新兴行业,尚未见到专门针对煤化工的消防规范,其消防设计也是按《建规》和《石化规》进行的。煤化工气化框架的高度通常在50米以上,本人所在企业的煤气化框架最高处超过了100米。按规范该框架上设置了常高压消防水管道系统,但是由于地处北方,露天的框架上消防管道有冬天上冻的问题。为防冻设计院欲采用在消防立管底部手动快开阀门处加排净阀和顶部加自动排气的干式系统。本人认为这样并不妥当。由于框架的垂直高度很大,在上部的人员发现火情并去取用消防水时,或许其并非知道此管道系统内没水,而且也不知道如何才能使系统有水。再则即使当事者知道需要打开立管底部的快开阀,但到下面去开阀门也是需要一定时间的。这样往往会错过扑火的第一时间,同消防设计的理念相背。本人觉得化工装置中常用伴热保温的办法来解决工艺管道的防冻问题,难道消防水管道不能借鉴吗?本人仅从技术角度谈这一问题,望各位高手发表自己见解。谢谢!

回帖成功

经验值 +10