土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求浴室等电位详细的做法

求浴室等电位详细的做法

发布于:2017-07-25 07:10:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据在论坛搜索结果,得到浴室等电位做法:1,找到浴室柱子部位的主钢筋,焊接10毫米粗或扁铁引接致LEB箱铜排,如果浴室有PE线的话也要求引接LEB箱,如没有PE线就不要求引接。然后把浴室金属物件与LEB联结,这样理解或安装是否正确?------------------我家17楼,浴室无LEB,只有1个86盒里有一根PE,想自己完善等电位。欢迎知识水平高又有耐心的师傅,先感谢!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • hitech-gz
    hitech-gz 沙发

    这是很好的讨论,特别是涉及到新装修而又没等电位器装置的楼房,虽然在技术上有不同的看法,但这个讨论都没有涉及到根本的要害问题

    1. 等电位和浴室等电位的关系,等电位的概念是共地的概念,原来是美国航天航空部的规范,后来是国际电工联盟IEC的指引(任何国际规范都是指引)我国开放后经过10年的力争才慢慢的结束了原来的仿苏接地规范
    2. 浴室等电位是2008年才确认为强制规范,原因很简单,地线带电的死亡率无法解决,注意不是触电率;特别是整个楼层的某个单元的用电设备的地线带电导致的,地线带电是所有保护装置都无法起到作用的。电气外壳带电漏电保护,非电气漏电而又外壳带电又如何,特别是出租屋,公寓、宾馆等小面积的非常短水路带电的危险。等电位的概念是整个房间都等电位了,压差没了,电热水器的外壳、水管带电但等电位没有压差就没有电流。上述讨论都没有注意到等电位连接的可靠性问题,导致有1mm2的连线都有,既没有考虑连接的可靠性,也没有考虑到其机械强度。我在欧洲时见到的等电位线都是铜铁合金的4mm2以上,询问之下被告知主要是铜线的机械强度不好。
    3. 关于等电位地排的问题,我们疏忽了没带装修的住宅,浴室是下沉式交付的,浴室地板是重新在浴缸、便器管道完成后填土或珍珠陶粒然后再灌水泥板的,要保证等电位压差地网必须是热镀锌的为佳(最好是计算机房的等电位紫铜排网格),不要想600mm珍珠陶粒下的原来楼层的钢筋网还有多少等电位作用,只要浴室防滑地板下的等电位网才能救命啊
    4. 居上所述,电热水器是元凶,而其元凶不一定是电气漏电,因为案例分析的大多是喷淋头凶器,带点的水和金属的喷头。如果连接的等电位器与钢筋是优良的接地,那么,原地线、外壳、水管带电的都通过楼层钢筋接地的总等电位回路旁路了。那么危险的电流消失不存在了,这就是浴室等电位器的作用。

    2018-06-04 18:44:04

    回复 举报
    赞同0
  • 张乐乐乐weibo
    学海一帆 发表于 2017-7-25 07:10 楼主做法基本正确。建议有三:1.连接柱内的钢筋意义不大。我们做浴室等电位的目的,是想让浴室整体成为一 …自己铺设钢筋网还是需要 要么和柱内主筋连接 要么和楼板钢筋连接吧?
    2017-08-23 16:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱的进线电缆从变配电室引接时,设计应考虑导线是否满足动、热稳定的要求

图审提出:配电箱的进线电缆从变配电室引接时,设计应考虑导线是否满足动、热稳定的要求。请问各位前辈这条我要如何改?

回帖成功

经验值 +10