土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 某奥运工程虹吸雨水施工方案

某奥运工程虹吸雨水施工方案

发布于:2007-11-28 08:47:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
某奥运工程虹吸雨水施工方案
资料简介(某奥运工程虹吸雨水施工方案)
某奥运工程虹吸雨水施工方案
国家游泳中心位于奥林匹克公园中心区内,是北京2008 年奥林匹克运动会的游
泳跳水中心。建筑呈立方体形,长轴与短轴长度均为176m。采用膜结构作为屋面,选
用透明的ETFE 膜为材料。屋面雨水采用虹吸雨水排水系统。
建筑层数和建筑高度:主体为单层,附属部分地上局部四层,地下二层。建筑高度
30.736m(屋面上弦距地)。建筑面积:总建筑面积87283m2。建筑基底面积:31449 m2。
2.2 压力流屋面雨水基本概况
降落在屋面膜结构的雨水汇集到膜周边的钢天沟内,在天沟且留有孔洞的球节点
上布置虹吸雨水斗。雨水经虹吸雨水斗、悬吊管、立管、水平干管排至室外。
屋面总汇水面积31344 m2。虹吸雨水系统20 个,采用YG50A 型雨水斗204 个,溢
水系统11 个,采用YGS50 型雨水斗60 个,共计31 个系统,264 个雨水斗。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • d0079
    d0079 沙发
    我想看看,学习才是硬道理!!!!!!!!!!!
    2009-04-20 16:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • cjn1982
    cjn1982 板凳
    正在找资料,收下了,谢谢。正是及时呀,这个论坛不错!总能找到需要的!!呵呵!!
    2008-10-20 15:19:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某工程临时用电施工方案

某工程临时用电施工方案资料简介(某工程临时用电施工方案) 工程是***有限公司兴建,建筑面积4964为平方米,为二-四层框架结构的办公室、饭堂及宿舍楼。预制管桩基础,上部为现浇框架结构,采用商品砼。建筑首层层高为3.90m、3.0m, 标准层高分为3.60m、3.0m,建筑总高度为13.50m,七级抗震设防。 甲方提供的是三相五线制电力系统供电(TN-S),在建筑地盘的南侧设置一级电箱,电箱内设置四线漏电开关(型号:DZ10LE-200/430)、石板闸刀开关(型号:HKT200A/380V)、三相电表(型号:DT862a)、电流互感器(型号:LMK1-0.5),输电线路属架空敷设,输入线径为(25mm2),保护接地线径为(16 mm2),变电装置能满足施工用电需要。