土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教风机水泵的调速问题

请教风机水泵的调速问题

发布于:2017-07-24 14:34:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中的公式是否无论是采用变频调速或液力耦合器调速都适用呢? 如都适用的话?变频调速如何显示出对液力耦合器调速的优势呢?提前谢谢您的回复。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    北方郎 发表于 2017-8-8 15:59 公式与变频方式无关。液力耦合器调速效率低,损耗大,不建议采用。 谢谢您的回复。在下理解采用出口挡板控制不能使用图片中的公式。在下想请教那些情况可使用上面图片中的公式?那些情况不可以使用?期待您的再次回复。
    2017-08-08 16:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    公式与变频方式无关。
    液力耦合器调速效率低,损耗大,不建议采用。
    2017-08-08 15:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教风机采用液力耦合器调速的问题

在下液力耦合器调速的理解是,电动机拖动液力耦合器,液力耦合器的输出连接被拖动的工作负载。在下没有理解的是下面图片中的工作负载风机怎么还有风机电动机(在下理解这个电动机不需要)。不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10