土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位高手,请教请教低压柜联络问题

各位高手,请教请教低压柜联络问题

发布于:2017-07-24 08:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一污水厂双电源进线,高压柜无联络,两台1000kVA变压器低压柜设有联络(三合二),请问是否能并列运行?如果能怎么才能并列运行?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    并列运行断路电流大的,呵呵。但短时操作可以不考虑。
    2017-07-24 15:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • 古怪小小猫土木
    electricity 发表于 2017-7-24 11:45 当然没有什么规程了,这个是可以短时并列的。这个不是技术问题,是管理问题。可以改二次回路,把连锁改掉, …再请教一下,如果长时并列会产生什么,因为他就是觉得这个三合二操作起来会全部停一次电,还说是技术问题
    2017-07-24 12:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请搞高压输送电线路设计的进来

各位大侠有会的联系我。邮箱yuyu990012@163.com

回帖成功

经验值 +10