该如何设消防水泵?
该如何设消防水泵?
本人最近接手了一栋多层综合楼,体积大于5000m3,按规定应设室内消火栓。本人一直在考虑该采用何种管道系统合适。如果也象高层建筑一样,在地下设一泵房由消防泵从消防贮水池中抽水供应给室内消火栓,这样我觉的未免太浪费了,但我又想不出更好的系统。
在此我想请各位有做过类似工程的兄弟姐妹们多多给予指点。
发布于
2004-12-24 00:51:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhuti
屋顶水箱高度满足不了最不利点消火栓压力要求时设增压设备,具体看书本、图集、资料
2005-01-04 14:37:04
来自 PC
评论
举报
小小法师
根据《建筑设计防火规范》
第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
屋顶水箱的容积只需满足10分钟的消防用水,其它用水由消防车从室外消火栓或其它水源取用。
2004-12-30 10:03:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
langam
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
147
粉丝
1
+ 关注
私信
企业招聘
返回版块
12.91 万条内容 · 368 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
-
zhuti
屋顶水箱高度满足不了最不利点消火栓压力要求时设增压设备,具体看书本、图集、资料
2005-01-04 14:37:04
来自 PC
评论
举报
-
小小法师
根据《建筑设计防火规范》
2004-12-30 10:03:30
来自 PC
评论
举报
加载更多第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
屋顶水箱的容积只需满足10分钟的消防用水,其它用水由消防车从室外消火栓或其它水源取用。