本人最近接手了一栋多层综合楼,体积大于5000m3,按规定应设室内消火栓。本人一直在考虑该采用何种管道系统合适。如果也象高层建筑一样,在地下设一泵房由消防泵从消防贮水池中抽水供应给室内消火栓,这样我觉的未免太浪费了,但我又想不出更好的系统。
在此我想请各位有做过类似工程的兄弟姐妹们多多给予指点。

全部回答(6 )

  • zhuti
    屋顶水箱高度满足不了最不利点消火栓压力要求时设增压设备,具体看书本、图集、资料
    2005-01-04 14:37:04 来自 PC 评论 举报
  • 小小法师
    根据《建筑设计防火规范》
    第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:

    一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

    二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
    屋顶水箱的容积只需满足10分钟的消防用水,其它用水由消防车从室外消火栓或其它水源取用。
    2004-12-30 10:03:30 来自 PC 评论 举报