关于ttt001所设计的11+2住宅的小问题

发布于:2004-12-23 22:10:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教ttt001和各位看过ttt001发布的11+2住宅的同行一个问题。在电施18有线电视系统图中,您在4层和11层的竖井电视箱中设置了放大装置,请问是如何计算的?
还有地下一层以及4层,11层电视箱接竖井插座是什么意思?
非常感谢大家能够详细的解答

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 维尼
    维尼 沙发
    还有一个问题就是,3T大师在有线电视系统图中每户的有线电视箱中使用分配器.那么是否存在电阻匹配的问题.
    75- N的线缆本身就是75欧匹配阻抗的,分配器的输出接的是用户电缆,所以它的匹配是靠电缆来匹配的。
    所以我想,住户内设分配器,在电视机关闭的时候也不会出现阻抗不匹配的问题
    如果你的分配器有一湍口没有接用户电缆,那此端口就必须接75欧的匹配电阻了.这个观点是否对呢?
    2004-12-29 16:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • 设计走心
    设计走心 板凳
    “11+2住宅的电梯应该是二级负荷配电系统图中怎么没有表示?应该如何表示?”
    标明:客梯的电源引自配电房应急母线段,其不必末端切换;消防电梯的电源应标明一路引自配电房正常工作母线段,另一电源引自应急母线段,双电源末端切换。
    2004-12-25 02:42:25