土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂的充填

制冷剂的充填

发布于:2017-07-21 13:37:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

制冷系统的试漏检查完毕后,应充填制冷剂。但氟利昂制冷系统,在充填制冷
剂之前,系统内还必须经真空干燥处理。干燥不彻底时,不能充填制冷剂。充填制冷剂的方法如下:
(1)制冷剂的充填,首先应在高压侧进行。连接制冷剂液瓶与系统的充液阀,在旋紧充液阀接头之前,打开液瓶阀门,冲洗管路内的杂质及空气。
(2)将制冷剂瓶头朝下,或至少倾斜30。放置。最好放置在台秤上,随着充填的进行,不断调整其角度,以使液体全部排净,同时还可秤量充填量。
(3)向冷凝器及冷库制冷机的气缸套通冷却水。
(4)关闭干燥器旁通阀,打开干燥器出入口阀,并导通系统中的电磁阀。
(5)稍微打开制冷剂瓶阀门,当系统内压力上升到2~3kj/cm2时,再一次检查各处是否有泄漏。
(6)各处正常后,开启制冷机,但注意吸气压力不要过低。吸气压力低于O k时/cm2时,应停止制冷机运转,待压力升高后再启动。使用水冷式蒸发器时,应注意冷却水的温度和流量,防止冻结。
(7)充填完毕后,停止运转,关闭充液阀,打开干燥器旁通阀,关闭干燥器出入口阀。
在充填制冷剂过程中,随着制冷剂瓶温度的下降,压力也降低,此时可用温水加热升压,绝不允许用火烤或用蒸气加热。对氟利昂制冷系统,充填完毕后,应立鄢更换干燥剂。

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆氨压缩机的故障与排除

1.启动负荷过大或根本不能启动滑阀未停到0位 使滑阀停到0位压缩机内充满了润滑油或液体制冷剂按转动方向盘动压缩机,排出积液或积油部分运动部件严重磨损或烧伤 拆卸检修及更换零部件电压不足 检查电网电压值2.机组发生不正常振动机组地脚螺栓未紧固 旋紧地脚螺栓压缩机与电动机不同轴 重新找正因管道振动引起机组振动加剧 加支撑点或改变支撑点过量的液态制冷剂被吸人机体内 调整系统供液量,关小吸气截止阀

回帖成功