土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PEN线接地问题求大神

PEN线接地问题求大神

发布于:2017-07-21 01:01:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近发现一个问题很是纠结,大家有兴趣的帮忙解答一下:GB16895.21《低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》中411.4.1的注要求“PEN线应多点接地,并尽量减少PEN线中断的危险”《工业与民用配电设计手册》(第三版)和《工业与民用供配电设计手册》(第四版)均提及“在TN-C或TN-C-S系统建筑物内PEN导体只能在一点作重复接地”这二者是否矛盾?说要多点接地的出发点是防电击,尽量让电位均衡并接近地电位;说建筑物内只能在一点接地是因为建筑物内不易另设接地极吗?有点说不通啊,比如电井内通长敷设一根接地扁钢,然后在每一个干线的分支处连接一次扁钢,很容易实现多点接地啊。手册说只能一点接地是出于什么考虑的呢?还是因为建筑物内PEN线重复接地之后就要分成PE和N,就不再有PEN线了?那国标那样说又该怎么理解呢?室外的PEN应多点接地,进入室内了就只能一点接地了?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    依然赵樱空 发表于 2017-7-25 16:46 如果没有杂散电流入地的话,电解池就没有了电源,也就不叫电解池了,所以说才有防止杂散电流的措施嘛。比 …电解池就没有了电源,也就不叫电解池了。好像不是很实际。没有电源不过暂时没有电解反应,电解池还在,腐蚀作用还在。电流在一般的液体中流通,不发射电磁波,也不会对通信系统产生干扰。防止大地和中性线分流这是有一定的道理。但是,杂散电流的影响是通过地下电解液起作用,是不实际的。
    2017-08-01 16:29:01

    回复 举报
    赞同0
  • 丷小神
    丷小神 板凳
    好帖子值得学习!
    2017-07-25 17:48:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

着急 在线等 求电工高手

本帖最后由 逍遥伦少 于 2017-7-20 23:08 编辑 零线电流估计180A,三相电,主要用220v设备,电工原接线如图2所示,零线主线是35铜线,但是空开箱里是10平方铜线,是否可行,如不行改换35平方还是按图1重接好

回帖成功

经验值 +10