土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内采暖地埋管的选择

室内采暖地埋管的选择

发布于:2007-11-27 19:12:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人在河北邢台搞设计,这里做采暖基本都是用的串连新双管,地埋管主要都是用PEX,但是也有用热水PPR管的,本人觉得用PPR管就会有接头的问题,但是有人说热熔可以算做没接头,我找了很多资料也找不到哪里有这种说法,不知道哪位高手给解答解答(最近有个工程用PPR热水管结果户内全都漏水了,还好没设计过用PPR热水管)

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 一阵风71
    一阵风71 沙发
    非常感谢,谢谢分享。参考参考。
    2009-03-19 10:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • lcy168
    lcy168 板凳
    当前采暖工程地埋管设计施工中亟待解决的若干问题 大有好处
    2008-11-26 10:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注意事项

地下车库如果较真的话是必须做的,但是如果采用热风幕你的喷淋系统要做干式系统,或预作用系统,消防管道要保温或电伴热.采暖的目的是要保证温度,保证车量能正常打火启动,温度太底车子不好启动,还有就是防止管道冻裂.因为热风幕是不能保证强劲冷风进入的,所以以防万一最好做.但是有很多不做的,也很少出现什么事故.热风幕要查看其技术规范,这个是有规范的你不难看到.