消防喷淋系统工作压力的问题?自动喷淋灭火系统设计规范5.0.1条写最不利点的工作压力为0.05Mpa,网上又查到说最高点的工作压力维持在0.4Mpa这不是互相矛盾吗?设计规范8.0.5条中规定轻、中危险等级的配水管入口压力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1条中又规定工作压力不能大于1.2Mpa。小弟有点懵逼。求大神指导。还有一个问题 喷淋系统的工作压力到底该如何确定
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、按现目前的“消规”,有要求说消防水箱必须高于用水设备,即喷头或消火栓栓口。所以,你必须与建筑商量。