这是16年的注册师考题,答案是不能做接地极,我认为可以做接地极,依据GB/T 50065-2011第8.1.2.3条,接地极可采用下列设施:......4.金属棒或管子;第8.1.2.6条,用于输送可燃液体或气体的金属管道不应用作接地极。排水金属管道非“输送可燃液体的金属管道”,为何不能作为接地极,各位大师有何见解。

全部回答(8 )

  • zhou8453
    山顶一便 发表于 2017-7-20 15:06 如果不是一个等电位的建筑排水也接在一起岂不是会出现电位差?可以这么理解么难道建筑不做等电位联结?
    2017-07-21 14:37:21 来自 PC 评论 举报
  • zhou8453
    浪尽天涯 发表于 2017-7-20 14:07 按理是可以的,只是没有人这样去做所以理论上是可以的对吧,作为选择题的选项,您应该会选的,对吧。