埋地排水金属管道是否可以用作接地极
埋地排水金属管道是否可以用作接地极
这是16年的注册师考题,答案是不能做接地极,我认为可以做接地极,依据GB/T 50065-2011第8.1.2.3条,接地极可采用下列设施:......4.金属棒或管子;第8.1.2.6条,用于输送可燃液体或气体的金属管道不应用作接地极。排水金属管道非“输送可燃液体的金属管道”,为何不能作为接地极,各位大师有何见解。
发布于
2017-07-19 17:57:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zhou8453
山顶一便 发表于 2017-7-20 15:06 如果不是一个等电位的建筑排水也接在一起岂不是会出现电位差?可以这么理解么难道建筑不做等电位联结?
2017-07-21 14:37:21
来自 PC
评论
举报
zhou8453
浪尽天涯 发表于 2017-7-20 14:07 按理是可以的,只是没有人这样去做所以理论上是可以的对吧,作为选择题的选项,您应该会选的,对吧。
2017-07-21 14:36:21
来自 PC
评论
举报