土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于独立接地体的问题

关于独立接地体的问题

发布于:2017-07-19 14:32:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近做一个项目,大楼有一个接地网,电阻要求小于1Ω。另外在6楼有一间屏蔽室要求单独设接地网。这样在地面有二个接地网,请教这两个接地网在地面之间最小距离是多少?很多人说的20米,请问出处在哪里?另外远方的那个接地网是如何与6楼屏蔽室相连接的,是采用绝缘导线连接吗?若采用绝缘导线,那么导线的截面积要求多少,敷设时有什么需要注意的,例如敷设在电井中能否与电源电缆共桥架?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 雷公电母
    雷公电母 沙发
    室外相距20米远不需要连接等电位连接器,室内部分的两个地之间为防止反击需要连接等电位连接器。
    2017-09-12 09:05:12

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    老清洁工 发表于 2017-8-10 11:18 等电位连接器—实际就是一个压敏电阻或放电器,接地装置上没有雷电流时,两地网是断开的独立地网可有相关图纸或者截个屏,不是很明白你的意思。室内部分的两个地之间也需要连接等电位连接器吗?室外相距20米远也需要连接等电位连接器吗
    2017-09-11 11:33:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶太阳能蓄热板的防雷

谁知道屋顶太阳能蓄热板的防雷该怎么做?是每个天阳能蓄热板都设避雷针呢?还是设一圈避雷带就可以了?

回帖成功

经验值 +10