土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机组基础知识

螺杆式冷水机组基础知识

发布于:2017-07-19 14:24:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

汽化:沸腾、蒸发;吸收周围介质热量;蒸发器;

冷凝:液化;放热;蒸发式冷凝器;

一定压力下,蒸汽的冷凝温度与液体的沸点相同,汽化潜热与液化潜热的数值相同;

热力学第一定律:自然界一切物体都具有能量,能量有各种不同形式,它能从一种形式转化为另一种形式,从一个物体传递给另一个物体,在转化和传递过程中能量的总和不变。

露点温度:在压力不变的条件下,空气的含湿量不变时水蒸气达到饱和的温度。

结露取决于物体表面温度与空气露点温度这两个参数的相互关系。

干球温度、湿球温度;干球温度是接触球体表面空气的实际温度,湿球温度是球体表面附着有水时,水份蒸发带走热量后球体的温度,水的蒸发量跟空气的湿度有关,空气湿度越大蒸发量越小,带走的热量越少,干湿球温度差异越小;空气湿度越小水蒸发量越大,带走的热量也越大,干湿球温差也就越大,所以可以通过干湿球温差的变化规律来反映当前空气湿度状况。

热量:物体内能改变的量度,用Q表示,单位为J、KJ。

比热容:单位质量的物质温度每升高(或降低)1度时所吸收或放出的热。

用c表示,单位为kj/(kg.K)。

C=c.m.ΔT

显热、潜热、溶解热、气化潜热;

热力学基本概念—焓:

内能:工质内部分子能量的总称。通常是定温、定压情况下含有的热量

焓:焓是一个复合的状态参数,是表征系统中所有的总能量,是工质的内能和压力位能之和,对1kg 工质而言,用符号h表示,单位为 kJ/kg,适用于气体,甚至液体和固体。

h=e+pv(kJ/kg)

e—内能(kJ/kg)

p—压力(kPa)

v—比体积(m3/Kg)

当工质处于某一定状态(p.v.t)时,p、v、e均具有一定的数值,e+Apv也具有一定的数值,故h是一个状态参数,其物理意义是指特定温度作为起点时物质所含的热量。

1kg水由0℃升温直至气化需要吸收418.68+2246.9=2665.58kJ/kg的热量,则可称蒸汽在该状态下的焓值为2665.58kJ/kg。

通常把0℃的R12和R22液态制冷剂的焓值规定为200kJ/kg,R502和R717液态制冷剂的焓值规定为500kJ/kg。

热力学基本概念—熵:

熵:熵是一个导出的状态参数,是表示工质状态变化时,其热量传递的程度。对1kg 工质而言,用符号s表示,单位为 。它是通过其它可以直接测量数量间接计算出来的。熵和热量、温度的关系式为:

,s=Q/T [kJ/(kg.K)]

Q—1kg物质所获得的热量(kJ/kg);

T—物质获得的热量时的热力学温度(K)。

因T恒大于0,故熵值增加,表示对这个系统加热;熵值减少,表示系统放热;熵值为0,则说明系统没有与外界进行热交换(绝热过程)。

工质熵的变化可以判断工质与外界热交换的方向。

熵字的外文意义是转变,指热量可以转变为功的程度,熵小则热能的转变程度高,热能的品位高;熵大则热能的转变程度低,热能的品位低。也可以说熵代表热量的品位。

例如:具有同样热量的蒸汽,高压蒸汽可以用来发电,低压蒸汽只能用来一般加热。前者熵小,后者熵大。具有同样热量的热水,110℃的高温水可以用来制冷,80℃的热水不能用来制冷,前者品位高,熵小;后者品位低,熵大。

传热学基本概念:

热量传递的三种基本方式:热传导、热对流、热辐射。

热导率:表示某种材料传导热量能力的一个物理量。

表面传热系数:表示不同物质(如固体与气体)之间在不同状态下换热能力的物理量。

传热系数、热扩散率、气化与冷凝。

饱和状态、饱和蒸汽、饱和液体、饱和温度、饱和压力。

过冷:在饱和压力的条件下,继续对饱和蒸汽加热,使其温度高于饱和温度,这种状态称为过热,这种蒸气称为过热蒸汽。饱和液体在饱和压力不变的条件下,继续冷却到饱和温度一下称为过冷,这种液体称为过热液体。

如果物质气化后,继续吸热,使该气体温度升高,升高后的温度称为过热温度,过热温度与饱和温度之差称为过热度。

如果物质液化后,继续放热,使该液体温度下降,下降后的温度称为过冷温度,过冷温度与饱和温度之差称为过冷度。

什么是制冷?

制冷:利用机械设备把降温对象降到所需温度的方法叫制冷。

制冷过程中,热量由低温向高温转移是由于消耗了外界的能量,既靠压缩机做功来实现的。

沸腾;水沸腾需要吸收热量,100度时沸腾;氟利昂是-30度就开始沸腾,吸收热量。

沸腾和压力的关系。

基本压缩制冷循环基本流程:

最简单的制冷系统由四大要件组成:①压缩机;②冷凝器;③节流阀;④蒸发器。

制冷循环的蒸发过程:

蒸发过程:通过节流阀截流后的低压液体,在蒸发器中从周围介质吸热制冷在蒸发过程中,制冷剂的温度和压力保持不变。

制冷循环的压缩过程:

压缩过程:完成制冷作用后从蒸发器出来的气体经制冷压缩机压缩后,温度和压力急剧升高。压缩机排出的气体就变成了过热度较大的热汽。压缩气体时,压缩机要消耗一定的压缩功,但制冷剂熵值不变。

制冷循环的冷凝过程:


冷凝过程:从制冷机排出的高温高压过热蒸汽,进入冷凝器与冷却水或空气进行热交换,使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽,进而变成饱和液体。当用冷却水冷却时,饱和液体的温度继续降低,出现过冷。冷凝过程中压力保持不变。

制冷循环的四个过程:

节流过程:从冷凝器出来的液体经过节流阀被节流,成为常温低压的液体。节流过程制冷剂焓值不变。

上述四个过程依次不断循环,进而达到制冷目的。

控制界面:

制冷过程综述:

机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。

单级制冷机理论循环原理图:

单级压缩制冷循环的压焓图:

0点—蒸发器出口;1点—压缩机吸气口;2点—压缩机排气口;5点—节流装置入口;6点—蒸发器入口6-0段:等温等压吸热汽化过程。P0与t0为相对应。两点间的焓差大小主要看蒸发温度的高低。在不影响要求的条件下,应尽量提高蒸发温度以提高制冷量。

0-1段:蒸发压力下的吸气过程。这段过热是为压缩机安全运行所必需的。

1-2段:等熵压缩过程。2点的温度就是压缩机的排气温度,这两点的焓差是压缩机作功大小的主要参数值。因此应尽量减少两点间的距离才能节约能源。如蒸发温度不变时,尽量降低冷凝压力,可减少功耗。

2-3段:等压放热过程。制冷剂气体放出显热,由排气温度t2降至tk,仍为气体。

3-4段:制冷剂放出潜热被液化,Pk、tk恒定。此段占冷凝段放热量的80%以上。

4-5段:制冷剂液体继续散热(显热),tk降至过冷温度t5,无相态变化,过冷是提高制冷量的重要措施。

5-6段:等焓节流过程。制冷机通过节流装置,Pk降至P0,由过冷液体变为汽液共存状态,即湿蒸汽状态。

螺杆式压缩机:

螺杆式(即双螺杆)制冷压缩机具有一对互相啮合、相反旋向的螺旋形齿的转子。其齿面凸起的转子称为阳转子,齿面凹下的转子称为阴转子。转子的齿相当于活塞,转子的齿槽、机体的内壁面和两端端盖等共同构成的工作容积,相当于气缸。机体的两端设有成对角线布置的吸、排气孔口。随着转子在机体内的旋转运动,使工作容积由于齿的侵入或脱开而不断发生变化,从而周期性地改变转子每对齿槽间的容积,来达到吸气、压缩和排气的目的。互相啮合的转子,在每个运动周期内,分别有若干个相同的工作容积依次进行相同的工作过程,这一工作容积,称为基元容积。它由转子中的一对齿面、机体内壁面和端盖所形成。只需研究其中一个工作容积的整个工作循环,就能了解压缩机工作的全貌。

螺杆式制冷压缩机的运转过程从吸气过程开始,然后气体在密封的基元容积中被压缩,最后由排气孔口排出。阴、阳转子和机体之间形成的呈"V"字型的一对齿间容积(基元容积)的大小,随转子的旋转而变化,同时,其空间位置也不断移动。

螺杆压缩机规格性能(例)










压缩机 型号 XXX
理论排量 m3/h 2840
转子直径 Mm 250
轴功率(0℃/5℃出水) kW 477.6/481.8
转速 r/min 2960
进气管直径 Mm DN250
出气管直径 Mm DN150
安全阀直径 Mm 2*DN32

油分离器:

1、分离出压缩机排气中所带的润滑油,使进入冷凝器的高压气体制冷剂纯净,减轻润滑油膜对传热的不良影响,降低润滑油的消耗。同时建立必需的油位差,为油冷正常工作提供保障。

2、卧式结构,压缩机所排出的高压气体经排气管转向,进入油分空间后进行减速、反向,分离出大部分润滑油,这是第一次分离;制冷剂气体经过筒体流向高效油分滤芯时,润滑油微粒与筒壁吸附及重力沉降,完成第二次分离;制冷剂气体进入高效油分滤芯,经吸附、凝聚除去其余的油,这是第三次分离。分离出润滑油的洁净制冷剂最后排出油分离器进入冷凝器,而分离出的润滑油进入油冷却器。

3、油分离器上设有电加热器(未使用),、安全阀、视油镜、液位开关、放气阀、回油阀、旁通阀以及排污阀。在运行过程中,手动旁通阀应保持开启状态;安全阀之前的截止阀应处于开启状态。回油阀应常开,在回油时,利用视镜后的通阀控制回油量。

螺杆式冷冻机的润滑部位有:凸凹螺杆(亦称阴阳转子)的转动啮合部;转动的螺杆与壳体的相对滑动表面;螺杆前后的滑动轴承;主动螺杆的平衡活塞及轴端的机械密封摩擦面。在上述润滑部位均开有与压力油相通的油口。在能量调节阀上或壳体上开设的大小不同、相隔一定距离的油孔可使润滑压力油直接喷射到转子上,即可冷却润滑转子和壳体,又可对运动部位的间隙进行密封,以减少被压缩气体的泄漏,并降低运转噪声。

由于调压阀调节的润滑油的压力通常比冷凝压力高0.2-0.3MPA,润滑油量可相当于冷冻机输气量的1%-2%。润滑泵可直接用转子本身驱动,也可做成外传动式的。通常都将油分离器作为润滑系统的油箱。目前应用较广的是离心—重力型和填料—重力型的油分离器。

此外在螺杆式冷冻机中也多采用二级油分离器,二级油分离器分离出的润滑油可利用吸、排气压差不经油泵直接被压送到吸气腔,对轴承、平衡活塞等处进行润滑。在该种润滑系统中普遍采用着列管式油冷却器,使油温保持在20-50℃,冷却介质可用水或冷冻机自身的制冷剂来蒸发冷却润滑油。润滑系统中的精过滤器的进出口压差不应超过0.1MPa,否则应清洗或更换滤芯。

油分以及附属设备:

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1505461321969
    谢谢楼主分享
    2017-09-19 07:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • 风尘缘7
    风尘缘7 板凳
    好资料,多谢楼主分享。
    2017-08-29 21:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机组低压报警

为什么冷水机组制冷剂量不足会引起低压报警,或者说在设定工况下制冷剂不足会导致系统的蒸发压力过低。还有冷却水流量不够为什么也会引起低压报警。请大家解释一下,谢谢。@荣昌制冷

回帖成功

经验值 +10