土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超纯水抛光间的脱气膜一般什么条件下需要设计?

超纯水抛光间的脱气膜一般什么条件下需要设计?

发布于:2017-07-18 17:54:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
有个疑问:在一些微电子厂的抛光间看到在抛光混床后有的设计有脱气膜、有的没有设计脱气膜,一般出水DO多少的时候需要在这儿设计脱气膜啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yanglean1990
    yanglean1990 沙发
    很好的资料
    2017-08-13 12:22:13

    回复 举报
    赞同0
  • 上智618
    上智618 板凳
    通常情况下脱气膜是设计在一级反渗透和二级反渗透之间 来一个,然后就是在抛光混床和TOC脱碳器之前再来一个脱气膜。