土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的通长钢筋

梁的通长钢筋

发布于:2007-11-27 16:20:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁的上部钢筋应有一定数量的通长,现在有个问题:大面积地下室顶板,上有1.2米覆土,框架梁400X900框架梁配筋上部钢筋PKPM生成的是2Φ25+(2Φ14),即上部2Φ25通长,(2Φ14)架立钢筋,因为箍筋是10@100/200(4),问:有没有必要改成上部4Φ25通长,另外从结构安全和经济性两方面欢迎提出你的看法和实际工作中的做法.
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    抗震规范6.3.4.1,沿梁全长顶面和底面的配筋,一,二级不应少于2&14,且分别不应少于梁顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三,四级不应少于2&12.
    2007-12-13 16:06:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。