土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于机组能效比

关于机组能效比

发布于:2007-11-27 16:02:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
近期去一些工程公司培训,有写项目经理人告诉我他们和客户说目前风冷机组能效比都已经到5左右。
我听了很茫然,如果工程公司都以这种心态去做工程,那么中国又会有多少合格工程。
据我所知一家大型国内中央空调厂家实测风冷冷水机组能效比为2.4,风冷热泵机组为2.2
水冷冷水机为4.2 以上均采用汉中螺杆压缩机。满液螺杆机组也就在5.5左右。满液离心也6.0-6.5

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mk-16
    mk-16 沙发
    达到5.5是什么概念,
    唉,浮夸
    2008-07-09 07:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • huiyou1683
    huiyou1683 板凳
    :Q :Q :Q :Q :Q
    2008-07-08 17:50:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么要低温空调?

有高温空调我能理解,但普通的柜机要低温空调干吗?还嫌温度高吗?没必要开空调了?高低温空调与普通空调有什么结构上的区别?制冷液不同?

回帖成功

经验值 +10