为什么是同样的元件连接的线型却不一样
为什么有的是S1连接,有的是S2连接?我看说明上S1表示报警总线 S2表示报警总线+24V电源线
发布于
2017-07-17 00:25:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
咿啊吖
声光报警需要24V电源,所以要S2,串联过来的管内也要敷设S2,烟感只需要报警总线不需要电源,所以是S1即可。