土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
S9-200KVA变压器一个月的损耗是多少?
S9-200KVA变压器一个月的损耗是多少?
S9-200KVA变压器一个月的损耗是多少?听几位师傅讲!空载410W负载2600W.不知是多常时间?
我上了高压计量表,用电器有;7台每台5.5千瓦孵化箱.,24小时工作.另还有10千瓦电机只白天一个月的1/3时间工作还有5千瓦照明24小时工作.请计算200变压器损耗??.
发布于
2007-11-27 15:31:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
huangjiahuei2003
S9-200KVA变压器一个月的损耗是多少?
我来说一下:变压器的损耗分无功损耗和有功损耗二部分。其中又分为无功不变损耗和无功可变损耗。及有功不变损耗和有功可变损耗。有功不变损耗也称为空载损耗或铁损。有功可变损耗也称为短路损耗或铜损。
一般在变压器的技术资料上都给出了这些数据。以你的S9型200KVA变压器为例,技术档案资料上有以下的数据:
1、短路损耗 2.6KW。2、空载损耗 0.48KW。3、空载电流 1.3%。4、短路电压 4%。有了这些数据和你每月的有功和无功用电量(低压计量值)就可以算出你的变损了。估算一下你的月耗电量(每月按720小时):
孵化箱:7×5.5×24×30=27720(KWH)
电动机:10×8×10=800(KWH)
照明灯:5×720=3600(KWH)。
总用电量为:27720+800+3600=32120(KWH)。(为了计算无功损耗假设功率因数为0.92)
并将它转为功率因数为1时的电量:32120÷0.92=34913(KWH)。
变压器的月有功损耗为:
0.48×720+(3.6×2.6×34913×34913)÷(720×200×200)≈345+396=741(KWH)
变压器的月无功损耗为:
0.013×720×200+(3.6×0.04×34913×34913)÷(720×200)≈1872+1219=3091(KVarH)
其中的345(KWH)为有功不变损耗(铁损);1872(KVarH)为无功不变损耗
五楼你那3.6是怎么算来的是负荷率吗
2008-11-09 21:07:09
来自 PC
评论
举报
rp2006
5楼的真了不起啊,变压器的损耗计算太麻烦了!
2008-10-27 10:02:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wpp886
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
31
回复
52
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 398 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
