老师你好,我的地下室在地下一层(还有地下二层),我想铺设电地暖后做工具房使用。但电地暖的水泥层不能超过5CM厚,否则影响传热,而工具房又要摆放300公斤左右的台锯,我想问一下,5CM厚的水泥层能不能承受住重物的压强,保护电缆不受损坏?
  • 北方的一匹狼20
    您好!根据您的情况这样会对电缆造成一定的影响的,1、您在设计的时候先将台锯的位置设定出来,然后台锯的位置不做供暖,其他的地方做好电采暖为宜;2、您也可以将电采暖设计到墙面上,这样能够保证整体加热效果并且不会对于物品造成任何的损坏。再有问题可以直接与我联系,请关注我。。。。。。
    2017-07-28 22:13:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求蓄热电锅炉厂家

我单位地处黑龙江哈尔滨市,根据政府环保要求,原有燃煤小锅炉均要求或并入集中供热或采用清洁能源,目前尚有多处区域锅炉房需要进行煤改电,现请各位专业人士推荐相关具有成熟制造技术,生产能力强、售后服务好的优质固体蓄热电锅炉厂家,谢谢!我的邮箱hrbzql@163.com,QQ326138553