土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟问题,希望大神能帮帮忙,在线等。。。。。。。

防排烟问题,希望大神能帮帮忙,在线等。。。。。。。

发布于:2017-07-14 23:41:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如何理解规范上地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留活可燃物较多时,应设置排烟设施。那么多层建筑一个70平方的房间,有窗户,但是窗户是开向需要机械排烟的走道,那么这个房间还要不要做机械排烟吗
还有个问题,排烟口做在墙上,但是防烟分区面积有400平方米,距离满足30米要求,算出来排烟量很大,设置排烟量大点的风机可以吗

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chengshiguye
    chengshiguye 沙发
    chengshiguye 发表于 2017-7-28 14:41 传不了图片,是外窗可自然排烟。建规-9.1.1
    2017-07-28 14:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • chengshiguye
    chengshiguye 板凳
    相反世界 发表于 2017-7-15 23:19 规范好像没说外窗吧,规范就是说无窗房间,没说外窗内窗吧
    2017-07-28 14:41:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实验室的通风空调工程设计应用

实验室通风工程设计基本原则: 国内外关于实验室通风工程设计的相关技术规范和标准在总的精神和原则上大都具有某些共性和一致性,归结起来大致有如下几点: 1)实验室内的实验操作应在排风柜内进行。 2)为有效控制污染物不逸出,排风柜的排风量应确保工作窗口的面风速大于或等于0.5/S。 3)新建和改建实验室所用排风柜应装有实时监控显示和声光报警装置,以便实时显示排风柜使用前和使用中的性能参数,并在面风速或者排风量降低到容许下限时,发出声光报警信号。