各位大神,谁能指导一下4寸的膜21支为一套,那么清洗流量应该为多少呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 自渔自乐
    自渔自乐 沙发
    搞这么复杂干什么呢?按照反洗的流量来就可以了。正常进水的1.5倍到2倍之间。确保压力不超过厂家的最大运行压力。也可以按照厂家给的技术手册上来。
    2017-07-18 14:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • 静静的小路
    问厂家,不同厂家膜型号是不一样的,直径一样长度还不一样呢,再说还有内压外压等
    2017-07-17 10:25:17

    回复 举报