GB50055-2011-3.3.2条规定,“每台电梯或自动扶梯的电源线应装设隔离电器和短路保护电器”。除此之外未要求设过载保护及其他保护。规范的意思是否是:每台电梯或自动扶梯的电源线仅装设隔离电器和短路保护,不需装设过载保护。
另外,每台电梯或自动扶梯的电源线设置过载保护有何危害。
敬请各位大虾指教。谢谢了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    一般是没有配过载保护!
    2017-11-20 14:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • cgc9112003
    cgc9112003 板凳
    给电梯供电的电源线不必设过载保护。因为电梯标准里已经有过载保护,这部分是电梯作为商品应该自带的。