土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室内消火栓的一些的问题

关于室内消火栓的一些的问题

发布于:2017-07-13 22:32:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)

2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?
请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sailorshi
    sailorshi 沙发
    消防方面的还是看规范,不要听别人说。一般的消火栓临时高压系统,需要设置消防水箱。主要作用是稳压,保证管网平时的压力,补允管网平时的漏损。消防水箱的容积,现在的规范已经去掉了10min流量这个说法。但据专家说,发生火灾的建筑,有消防水箱的比没有的好,能控制火势。所以,新规中,消防水箱的容积变大了。
    现在消火栓按钮只是报警,不再启泵。
    消火栓设置,永远是同层任何位置有两股水柱。
    2017-07-20 17:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • fdx2112
    fdx2112 板凳
    《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
    13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求:
    1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;
    2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;
    3 消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求;
    4 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

    这里规定了二程启泵方式:自动直接启动或手动直接启动,而《火规》明确规定控制设计要求:

    《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
    4.3 消火栓系统的联动控制设计

    4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

    4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。



    2017-07-18 22:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2层的油脂生产车间,总面积3200平方,需要设喷淋吗?

2层的油脂生产车间,总面积3200平方,需要设喷淋吗?

回帖成功

经验值 +10