土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 可以用地下一层补风口做新风井么?

可以用地下一层补风口做新风井么?

发布于:2017-07-13 22:22:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
补风口.png
补风口如上图所示,位置是地下一层,竖井开到地面以上进行补风。
问题:
1.这样的风口应该是常开的吧?
2.这种风口有什么特殊的要求么?为什么它没有防火阀之类的?
3.最重要的,能不能用它兼做新风竖井?新风机会把消防联动做好。
设计院设计时没有给地下室设置新风系统,此区域为餐厅,2000平方中间有大概600平方为下沉式广场,广场侧面留有新风口,但是客户觉得应该留个新风口给较远的一个餐厅,这些餐厅都是敞开的。没有新风井,从地下广场引又太远。


补风口.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    蓝天飞翔 发表于 2017-7-14 20:47 1.这样的风口应该是常开的吧? 答:对周边环境若没有影响,可以常开。2.这种风口有什么特殊的要求么?答: …感谢,已经帮我解答好几次了。:)
    2017-07-20 10:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • lxwklj
    lxwklj 板凳
    风尘缘7 发表于 2017-7-19 11:49 问题1、这个补风口是常开的。问题2、向上面说的那样,满足防水、防暴等要求。要不要设防火阀,看看新建规 …感谢,但是新规上没有找到详细的关于防火阀的解释。我感觉要设,理由是280℃可以关断。回头会再找一下详细的条例发上来。感谢回复。
    2017-07-20 10:04:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟楼梯间如果在一层是三跑楼梯 那一层前室怎么做排风和上面连通?

有个一类高层的项目,一层4500mm,防烟楼梯间在这层做了三跑 那一层前室的排风井怎么一层设置和上面连通?求助

回帖成功

经验值 +10