消防切非是指切除本区域内的所有非消防电源吗?
例如:1、本有2个总柜AA1/AA2,AA1给消防和非消防有关设备的分柜用,AA2是给风机盘管用,请问切非时切除AA1所有的非消防线路,还是需要同时切除AA2的所有线路?
请给提供一些有关详细规定!谢谢
发布于
2017-07-13 22:15:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
一枚流风
本区域内的所有的非消防电源全部切除。
2017-07-18 09:30:18
来自 PC
评论
举报
zzxxww1098
非消防电源全切啊
2017-07-18 08:07:18
来自 PC
评论
举报