请教一个铝合金金属屋面得防雷问题:
我公司开发得别墅楼盘,经过多次的方案论证后采用铝合金金属屋面,所以设计院没有做铝合金金属屋面的防雷设计,我与设计院联系后,他们也没有更好的方案;在这里请教各位大虾铝合金金属屋面怎么做防雷处理?(铝合金金属屋面下面的混凝土刚性层已做-25*4热镀锌扁钢避雷带)

全部回答(4 )

  • zzhspeed
    铝合金屋面板可以用
    可以参见国标图集03D501-3第57页:IEC-TC81新草案和建议(2002年)对原有内容做出修改——金属板下面无易燃物品时,其厚度,铁和铜板不应小于0.5mm,铝板不应小于0.7mm;薄的油漆层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
    2007-12-04 17:58:04 来自 PC 评论 举报
  • luoyg1970
    哦,忘了告诉大家。铝合金材料厚度为1.2mm.