消防时原地切除, 要加分励脱扣吗?
消防时原地切除, 要加分励脱扣吗?
请教大家,见附件,变电所低压出线回路,消防时原地切除, 要加分励脱扣吗?
消防时,低压配电屏切除----要加分励脱扣
消防时原地切除----需要加分励脱扣吗?
发布于
2017-07-13 16:03:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sjashj
需要,只是分励的位置不同啊!一个在低压屏,一个在配电箱!
2017-07-17 12:30:17
来自 PC
评论
举报
咿啊吖
你这个载流量和穿管尺寸是在哪本图集查的?规格是不是小了点?
2017-07-13 17:19:13
来自 PC
评论
举报