《民用建筑电气设计规范》消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最末一级配电箱是指设备的控制箱呢还是指给设备的控制箱供电的配电箱,我们这里审图的有把控制箱作为最末一级的有的把配电箱作为最末一级的。同样的问题提出的审图意见不同。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
apapapchy 发表于 2017-8-1 16:56 建议你看一下GBT22907,说得很详细真心谢谢您的回复。在下稍后看一下。麻烦您有时间帮看看在下的其他帖子。顺祝您工作生活愉快。
2017-08-01 17:08:01
赞同0
-
apapapchy
板凳
smartspring 发表于 2017-8-1 16:54 今天好不容易遇到高人了。再请教一下,如何通过配光曲线找出光轴?期待您的再次回复。建议你看一下GBT22907,说得很详细