1、采用变温降法热水供暖系统水力计算是依据下列哪个原理?( )(单选)
A 水力等比一致失调
B 水力不一致失调
C 热力等比一致失调
D 热力不一致失调
答案:A
答案解析:变温降法热水供暖系统水力计算实质上是按管道系统阻力计算流量分配,与水力等比一致失调原理相同。
2、某小区供暖系统为6栋建筑供暖,所有用户均设置带自力式恒温阀的散热器供暖系统,与供热管网直接连接,其中一栋楼热力入口设置电动阀,电动阀开启时段为工作日06:30-18:30。应采用下列哪种做法?( )(单选)
A 各用户热力入口设置定压差阀
B 各用户热力入口设置定流量阀
C 各用户热力入口设置静态平衡阀
D 各用户热力入口设置动态电动调节阀
答案:A
答案解析:各用户为变流量系统;由于其中一栋楼定期启停,除该楼外的各用户供回水压差在该楼热力入口电动阀关闭时均有不同程度的升高。为避免因资用压头升高导致散热器恒温阀长时间小开度工作,宜在用户热力入口设置定压差阀。
3、某机械循环热水供暖系统,供暖负荷为800 kW,供回水温差为25℃,计算压力损失为60 kPa,该系统的阻抗为( )。(单选)
A 50~60 Pa/(m3/h)2
B 61~70 Pa/(m3/h)2
C 71~80 Pa/(m3/h)2
D 81~90 Pa/(m3/h)2
答案:C
答案解析:
1、下列哪几项符合我国空气过滤器的分类方法?( )(单选)
A 普通空气过滤器分为粗效、中效、高中效和亚高效四大类
B 中效过滤器分成Z1~Z4四个等级
C 高效过滤器分为高效和超高效两类
D 超高效过滤器可分成D,E,F三个等级
答案:D
答案解析:见GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》第3,5条。
2、关于高层民用建筑通风空调系统的管道等材质要求,下述说法正确的是( )。(单选)
A 通风空调系统的管道应采用不燃材料制作
B 通风空调系统的管道应采用难燃材料制作
C 通风空调系统的管道的柔性接头应采用不燃材料
D 通风空调系统的管道的柔性接头可采用难燃材料
答案:D
答案解析:高层医院病房楼属于一类公共建筑,且其建筑高度已超过50 m,根据GB 50045——95 《高层民用建筑设计防火规范》(2005版)第8.2.1条,防烟楼梯间及其前室,无论有无可开启外窗,均不可以采用自然排烟方式。防烟楼梯间加压送风量应不小于表8.3.21的规定。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册暖通工程师
返回版块5.2 万条内容 · 270 人订阅
阅读下一篇
注册设备师暖通专业考试报名条件、相近专业、本科通过专业评估学校名单专业考试的报名条件是什么?基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: (一)取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满 2 年;或取得相近专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满 3年。(二)取得本专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满 3 年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满 4 年。 (三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事公用设备专业工程设计工作满 4 年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事公用设备专业工程设计工作满 5 年。