请问一层碳纤维布补偿钢筋的面积
请问一层碳纤维布补偿钢筋的面积
中央空调打洞不小心打到了梁底主筋3根16的。加固公司只给贴了一层碳布,个人进过计算,似乎一层碳布无法补偿3根16的钢筋吧?请各位大神指教。梁底宽度20
发布于
2017-07-12 16:32:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
独步风雪夜
梁底要是配置16的钢筋的话,那就只有3根了!3根都断了说明没受力主筋了。该区域周边1米范围凿除,新增3根16钢筋交错搭接焊接!混凝土恢复!粘1层碳布补强一下就行了。
2017-10-31 11:10:31
来自 PC
评论
举报
co1509069028042
跨度不清楚,原结构配筋不详,本人从事加固行业,个人觉得最起码原断筋需重新焊接,再做加固处理
2017-10-27 09:57:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qq_1498649656648
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑加固
返回版块
1.66 万条内容 · 373 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
独步风雪夜
