土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 请问一层碳纤维布补偿钢筋的面积
中央空调打洞不小心打到了梁底主筋3根16的。加固公司只给贴了一层碳布,个人进过计算,似乎一层碳布无法补偿3根16的钢筋吧?请各位大神指教。梁底宽度20

全部回答(8 )

  • 独步风雪夜
    梁底要是配置16的钢筋的话,那就只有3根了!3根都断了说明没受力主筋了。该区域周边1米范围凿除,新增3根16钢筋交错搭接焊接!混凝土恢复!粘1层碳布补强一下就行了。
    2017-10-31 11:10:31 来自 PC 评论 举报
  • co1509069028042
    跨度不清楚,原结构配筋不详,本人从事加固行业,个人觉得最起码原断筋需重新焊接,再做加固处理
    2017-10-27 09:57:27 来自 PC 评论 举报