土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:住宅地暖系统压力损失多少?

请教:住宅地暖系统压力损失多少?

发布于:2004-12-24 08:52:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现做一七层住宅地暖,室内盘管最长为110M,请教包括室内盘管、立管、分集水器、热量表箱、热力入口的总压力损失大约多少?各项损失为多少?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lz689706
    lz689706 沙发
    规范规定一个环路不大于30KPA.
    2004-12-29 13:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • blear
    blear 板凳
    (根据德国瑞好公司地暖设计手册计算)
    1、分水器压力损失 360mbar

    2、管径16x2.2每米压力损失 11.08mbar/m
    流速 0.946m/s
    每个回路最大压力损失(以100米计)1108mbar

    3、管径20x2.8每米压力损失 3.925mbar/m
    流速 0.614m/s
    每个回路最大压力损失(以120米计)471mbar
    2004-12-28 17:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用什么散热器?

听说铸铁散热器从7月份开始已禁止使用,是这样吗?如果禁止使用铸铁散热器,那用什么散热器?铝合金或.....

回帖成功

经验值 +10