现做一七层住宅地暖,室内盘管最长为110M,请教包括室内盘管、立管、分集水器、热量表箱、热力入口的总压力损失大约多少?各项损失为多少?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lz689706
    lz689706 沙发
    规范规定一个环路不大于30KPA.
    2004-12-29 13:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • blear
    blear 板凳
    (根据德国瑞好公司地暖设计手册计算)
    1、分水器压力损失 360mbar

    2、管径16x2.2每米压力损失 11.08mbar/m
    流速 0.946m/s
    每个回路最大压力损失(以100米计)1108mbar

    3、管径20x2.8每米压力损失 3.925mbar/m
    流速 0.614m/s
    每个回路最大压力损失(以120米计)471mbar
    2004-12-28 17:27:28