土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器保护级不同能否通用

电流互感器保护级不同能否通用

发布于:2017-07-12 09:02:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好 ,有一个问题想请教大家,电流互感器5P级比10级精度高,那么5P10的电流互感器能代替10p20的使用吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    绝对不能替换。P是二次准确等级,10是过载倍数。如果保护用需要过载20倍,你用过载10倍替换。这样在故障电流时,电流互感器很容易进入饱和区,使得二次电流大大减小,达不到继电器动作值。
    2017-07-12 10:23:12

    回复 举报
    赞同1
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-08-11 18:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电井照明配线的讨论

根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆?

回帖成功

经验值 +10